問題

選択肢
- 1小4個
- 2小5個
- 3小3個・中1個
- 4小4個・中1個
正解
2. 小5個
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
⑫のボックス内の各接続点について、VVF1.6の接続本数に応じたリングスリーブを割り当てます。1.6mm(2.0mm²)×2〜4本は小スリーブを使用します。本問の結線では小スリーブ5個の組合せが正しく、ロが正解です。電線の断面積合計でスリーブの種類(小・中・大)が決まります。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和5年度上期 第二種電気工事士 学科試験 問42)