問題
合成樹脂製可とう電線管(PF管)による低圧屋内配線工事で、管内に断面積5.5mm²の600Vビニル絶縁電線(軟銅線)7本を収めて施設した場合、電線1本当たりの許容電流[A]は。ただし、周囲温度は30℃以下、電流減少係数は0.49とする。
選択肢
- 1イ. 13
- 2ロ. 17
- 3ハ. 24
- 4ニ. 29
正解
3. ハ. 24
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
断面積5.5mm²の600Vビニル絶縁電線の許容電流は49A。電流減少係数0.49を掛けると、49×0.49=24.01≈24A。電線を多数本同一管内に収めると放熱が悪くなるため、電流減少係数を掛けて許容電流を低減します。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和5年度上期 第二種電気工事士 学科試験 問8)
記憶定着問題