問題
低圧電路に使用する定格電流が20Aの配線用遮断器に25Aの電流が継続して流れたとき、この配線用遮断器が自動的に動作しなければならない時間[分]の限度(最大の時間)は。
選択肢
- 120
- 230
- 360
- 4120
正解
3. 60
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
内線規程・電気設備技術基準により、定格電流30A以下の配線用遮断器は定格電流の1.25倍(25/20=1.25倍)の電流で60分以内、2倍の電流で2分以内に動作する必要があります。30A〜50A未満は60分、2倍で4分以内です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和6年度下期 第二種電気工事士 学科試験 問15)
記憶定着問題