問題

選択肢
- 1圧力スイッチ
- 2フロートレススイッチ電極
- 3電磁開閉器用押しボタン
- 4フロートスイッチ
正解
2. フロートレススイッチ電極
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
⑧は地下1階の湧水ポンプ付近にある図記号で、傍記「LF3」が付されています。「LF」はフロートレススイッチ(液面リレー)の電極を表し、数字3は電極が3本(満水・減水・共通など)であることを示します。水槽内の水位を電極で検出してポンプを制御します。フロートスイッチ(F)は浮きで液面を検出する別の器具です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和7年度上期 第二種電気工事士 学科試験 問38)
一問一答
全200問を繰り返し学習