問題
マンションの給水設備における受水槽に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1受水槽は、その天井・底・周壁を建物の躯体と兼用せず、独立した構造とし、保守点検が容易に行えるよう周囲および上部に所定の空間(保守点検スペース)を確保しなければならない。
- 2受水槽のオーバーフロー管および通気管には、衛生上の支障がないよう、防虫網を設けてはならない。
- 3飲料用の受水槽の有効容量は、一般に1日使用水量の3日分程度を標準として設計するのが適切である。
- 4受水槽の流入口と流出口は、槽内の水が滞留しないよう、できるだけ近接した位置に設けるのがよい。
正解
1. 受水槽は、その天井・底・周壁を建物の躯体と兼用せず、独立した構造とし、保守点検が容易に行えるよう周囲および上部に所定の空間(保守点検スペース)を確保しなければならない。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
飲料用の受水槽は、衛生確保と保守点検のため、天井・底・周壁を建物の躯体と兼用しない独立構造とし、周囲(壁から60cm以上)・上部(100cm以上)・下部(60cm以上)に保守点検スペースを確保することが求められます(建築基準法関係告示等)。オーバーフロー管・通気管には防虫網を設け、有効容量は1日使用水量の半日〜1日分程度を標準とし、流入口と流出口は水の滞留を防ぐため離して設けます。よって独立構造と保守点検スペースに関する記述が正しいです(出典: 建築基準法・給水設備に関する一般的知見)。
一問一答