電工一種に戻る
練習問題難易度: 標準

第一種電気工事士 一問一答練習問題 第108問

問題

高圧受電設備で、地絡事故を検出して遮断器を動作させるために用いる継電器と検出器の組み合わせとして正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1過電流継電器(OCR)と変流器(CT)
  2. 2地絡継電器(GR)と零相変流器(ZCT)
  3. 3不足電圧継電器と計器用変圧器
  4. 4過電圧継電器と避雷器

正解

2. 地絡継電器(GR)と零相変流器(ZCT)

詳しい解説を見る

解説

正解は地絡継電器(GR)と零相変流器(ZCT)。地絡事故では各相電流のベクトル和(零相電流)が0でなくなるため、零相変流器(ZCT)がこの零相電流を検出し、地絡継電器(GR)が動作して遮断器をトリップさせる。OCRとCTは短絡・過負荷の検出用であり地絡には対応しない。地絡方向継電器(DGR)では零相電圧も併用する。GR+ZCT(地絡)とOCR+CT(短絡・過負荷)の役割分担は受電設備の保護で頻出なので、検出器と継電器の対応を正確に覚えること。

一問一答

全420問を繰り返し学習

練習問題の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では電工一種の全670問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。第一種電気工事士の学科試験は4択50問・60点以上で合格。基礎理論・配電/配線設計・機器/材料・施工・自家用電気設備・検査・法令の各分野から出題されます。