問題

電動機を含む低圧幹線で、幹線の許容電流IWが40Aの場合、これを保護する過電流遮断器の定格電流IBの上限値の目安(2.5×IWによる制限)はいくらか。

選択肢

  1. 140A
  2. 260A
  3. 380A
  4. 4100A

正解

4. 100A

詳しい解説を見る

解説

正解は100A。電動機を含む幹線の過電流遮断器の定格は「3×IM+IH」と「2.5×IW」の小さい方以下とする。設問の2.5×IWの制限値は2.5×40A=100Aとなる。これは幹線許容電流に対し遮断器が大きくなりすぎないよう上限を設けるためのもの。実際には3IM+IHの値とこの100Aを比較し小さい方を採用する。60Aや80Aは係数の取り違え。幹線過電流遮断器の選定では2つの上限式を計算して小さい方をとる手順が頻出なので、2.5×IWの意味を理解しておくこと。