問題
低圧幹線で、電動機合計IMが60A(IM>50A、IM>IH)、他の負荷IHが20Aのとき、幹線の許容電流IWはいくら以上必要か。
選択肢
- 180A以上
- 286A以上
- 395A以上
- 4100A以上
正解
2. 86A以上
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は86A以上。電動機合計IMが50Aを超えるため、幹線許容電流の式はIW≧1.1×IM+IHを用いる。IW≧1.1×60A+20A=66A+20A=86Aとなる。IMが50A以下なら1.25倍だが、50Aを超える場合は1.1倍を用いる点が分岐の要。80Aは割増なし、95Aや100Aは係数違い。電動機の始動電流割増は、IM≦50A→1.25倍、IM>50A→1.1倍という二段階のしきい値で決まる。50Aの境界と係数の対応を正確に覚えることが幹線計算の得点源となる。
一問一答