問題

三相動力の配線で電源の相順(U・V・Wの順序)を確認するために用いる計器はどれか。

選択肢

  1. 1絶縁抵抗計
  2. 2検相器(相回転計)
  3. 3接地抵抗計
  4. 4照度計

正解

2. 検相器(相回転計)

詳しい解説を見る

解説

結論として、三相の相順を確認するのは検相器(相回転計)である。理由は、三相電動機は相順によって回転方向が決まるため、配線後に検相器を3線に当てて正相(正転)か逆相(逆転)かを表示・確認し、誤配線による逆回転を防ぐ必要があるからである。回転円板式やランプ式・電子式がある。誤答を検討すると、絶縁抵抗計は絶縁抵抗測定、接地抵抗計は接地抵抗測定、照度計は明るさ測定であり相順は判別できない。試験対策では「検相器=相順確認(電動機の回転方向決定)」を押さえ、逆転していたら3線のうち2線を入れ替えれば正転に直せる点とあわせて理解する。複数の電動機やポンプを並列運転する設備、エレベータなど回転方向が安全に直結する設備では相順確認が必須作業になる点も実務知識として重要である。

一問一答

全420問を繰り返し学習

練習問題の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では電工一種の全670問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。第一種電気工事士の学科試験は4択50問・60点以上で合格。基礎理論・配電/配線設計・機器/材料・施工・自家用電気設備・検査・法令の各分野から出題されます。