問題

低圧屋内配線の金属管工事において、コンクリートに埋め込む場合に使用する電線管の最小厚さとして正しいものはどれか。

選択肢

  1. 11.2mm以上
  2. 21.0mm以上
  3. 30.8mm以上
  4. 40.5mm以上

正解

1. 1.2mm以上

詳しい解説を見る

解説

正解は1.2mm以上である。金属管工事でコンクリートに埋め込む管は機械的衝撃や腐食に耐える必要があるため、厚鋼電線管相当の管厚1.2mm以上が要求される。一方、コンクリート埋設以外で重量物の圧力や著しい機械的衝撃を受けない場所では1.0mm以上でよい。0.8mmや0.5mmはそもそも金属管の規格に満たず誤り。施工時は埋設箇所の条件を確認し、必要な管厚を選定することが重要である。