電工一種に戻る
練習問題難易度:

第一種電気工事士 一問一答練習問題 第241問

問題

地中電線路を直接埋設式により施設する場合、車両その他の重量物の圧力を受けるおそれがある場所での埋設深さ(土冠)として原則正しいものはどれか。

選択肢

  1. 11.2m以上
  2. 20.6m以上
  3. 30.3m以上
  4. 42.0m以上

正解

1. 1.2m以上

詳しい解説を見る

解説

正解は1.2m以上である。直接埋設式で車両など重量物の圧力を受けるおそれがある場所では、ケーブルを保護するため埋設深さ(土冠)を1.2m以上とするのが原則である。重量物の圧力を受けるおそれがない場所では0.6m以上でよい。0.3mは浅すぎて損傷の危険があり誤り。2.0mは過大で標準値ではない。さらにケーブルの上部に堅ろうなトラフや防護物を設けて外傷から保護する。施設場所の荷重条件に応じた埋設深さの選定が重要である。

一問一答

全420問を繰り返し学習

練習問題の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では電工一種の全670問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。第一種電気工事士の学科試験は4択50問・60点以上で合格。基礎理論・配電/配線設計・機器/材料・施工・自家用電気設備・検査・法令の各分野から出題されます。