問題
選択肢
- 11.2m以上
- 20.6m以上
- 30.3m以上
- 42.0m以上
正解
1. 1.2m以上
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は1.2m以上である。直接埋設式で車両など重量物の圧力を受けるおそれがある場所では、ケーブルを保護するため埋設深さ(土冠)を1.2m以上とするのが原則である。重量物の圧力を受けるおそれがない場所では0.6m以上でよい。0.3mは浅すぎて損傷の危険があり誤り。2.0m以上の深さに埋設しても規定は満たすが、規定される下限の値ではないため誤り。さらに、衝撃から防護するため、ケーブルを堅ろうなトラフその他の防護物に収める、所定のがい装を有するケーブルを使用するなど、規定された方法のいずれかにより施設する(電気設備の技術基準の解釈第120条第4項第二号。上部を堅ろうな板又はといで覆うだけの方法は、重量物の圧力を受けるおそれがない場所に限られる)。施設場所の荷重条件に応じた埋設深さの選定が重要である。