問題
単相3線式100/200V回路で、平衡負荷時にこう長L、片側負荷電流I、電線1線あたり抵抗rのとき、100V側で見た電圧降下(電源と負荷間)はおよそどう表されるか。
選択肢
- 1v=2×I×r
- 2v=I×r
- 3v=√3×I×r
- 4v=3×I×r
正解
2. v=I×r
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解はv=I×r。単相3線式で平衡負荷の場合、中性線に電流が流れないため、外線(電圧線)のみの電圧降下を考えればよい。よって100V側の電圧降下はv=I×r(係数1)となる。単相2線式が往復2線で係数2なのに対し、単相3線式の平衡時は中性線電流0で係数1となるのが特徴。√3は三相3線式、3倍は誤り。単相3線式の電圧降下係数が1(平衡時)であることは、単相2線式(2)・三相3線式(√3)と並べて頻出なので確実に区別すること。
一問一答