問題
選択肢
- 10.1MΩ
- 20.4MΩ
- 30.2MΩ
- 41.0MΩ
正解
3. 0.2MΩ
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
結論として、使用電圧300V以下で対地電圧200V(150V超)の区分なので0.2MΩ以上が必要です。理由は電技省令第58条が、使用電圧300V以下の電路を対地電圧150V以下(0.1MΩ)とその他(0.2MΩ)に分け、使用電圧300V超を0.4MΩと定めているためです。誤答の0.1MΩは対地電圧150V以下、0.4MΩは使用電圧300V超の値で区分が異なり、1.0MΩは過大です。対策として、三相200Vでも非接地相を含め対地電圧を基準に判断し、まず対地電圧が150Vを超えるか否かを確認する習慣をつけましょう。