問題
竣工検査において、絶縁抵抗測定・接地抵抗測定・導通試験を行う一般的な順序として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1通電してから絶縁抵抗を測る
- 2導通試験を最後に通電状態で行う
- 3目視点検→絶縁抵抗測定→接地抵抗測定→導通試験→通電試験
- 4接地抵抗測定を通電後に行う
正解
3. 目視点検→絶縁抵抗測定→接地抵抗測定→導通試験→通電試験
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
結論として、竣工検査は目視点検→絶縁抵抗測定→接地抵抗測定→導通試験を行い、最後に通電試験という順序が適切です。理由は通電前に絶縁や接続の健全性を確認することで、通電時の事故を防げるためです。誤答の通電後に絶縁抵抗や導通を測る方法は、感電や測定誤りの危険があり不適切です。対策として、危険の少ない静的検査(無通電)を先に、通電試験を最後にという原則を覚えましょう。
一問一答
全420問を繰り返し学習