問題
使用電圧300V以下の低圧用機器の金属製外箱に施す接地工事の種類はどれか。
選択肢
- 1A種接地工事
- 2B種接地工事
- 3C種接地工事
- 4D種接地工事
正解
4. D種接地工事
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
結論として、使用電圧300V以下の低圧用機器の金属製外箱にはD種接地工事を施します。理由は電技の解釈で、300V以下の低圧機器の接地はD種(原則100Ω以下)と定められているためです。誤答のA種は高圧・特別高圧用、B種は変圧器の混触対策用、C種は300Vを超える低圧用で対象が異なります。対策として「300V以下=D種、300V超=C種、高圧等=A種、混触対策=B種」と区分を覚えましょう。
一問一答