問題
展開した場所と点検できる隠ぺい場所の両方で、かつ乾燥した場所に施設できる工事の組合せとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1金属線ぴ工事・金属ダクト工事・バスダクト工事
- 2金属線ぴ工事・地中電線路・がいし引き工事(屋外)
- 3フロアダクト工事・セルラダクト工事
- 4コンクリート直接埋設工事のみ
正解
1. 金属線ぴ工事・金属ダクト工事・バスダクト工事
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は金属線ぴ工事・金属ダクト工事・バスダクト工事の組合せである。これらはいずれも乾燥した場所で、展開した場所または点検できる隠ぺい場所に施設できる工法である。フロアダクトやセルラダクトはコンクリート床内など点検できない隠ぺい場所に施設する工法であり条件が異なる。地中電線路やがいし引き屋外配線は屋内の展開・隠ぺい場所の話とは別。施設場所(展開/隠ぺい・乾湿)と工事方法の対応表を整理して覚えることが、施設可否問題の攻略につながる。