問題
高圧受電設備で、高圧の負荷電流を開閉できるが短絡電流の遮断はできない開閉器はどれか。
選択肢
- 1高圧交流負荷開閉器(LBS)
- 2遮断器(CB)
- 3断路器(DS)
- 4避雷器(LA)
正解
1. 高圧交流負荷開閉器(LBS)
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
結論として、負荷電流を開閉できるが短絡電流は遮断できないのは高圧交流負荷開閉器(LBS)です。理由はLBSが通常の負荷電流の開閉に対応する一方、短絡などの大電流遮断は限流ヒューズ等との組合せで行う設計だからです。誤答の遮断器(CB)は短絡電流も遮断可能、断路器(DS)は無負荷時のみ開閉、避雷器(LA)は開閉器ではありません。対策として、各開閉機器が遮断できる電流の範囲(負荷電流・短絡電流・無負荷)を整理して覚えましょう。