問題
高圧進相コンデンサ(SC)に直列リアクトル(SR)を接続する主な目的として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1コンデンサ投入時の突入電流の抑制と高調波の拡大防止
- 2コンデンサの静電容量を増加させるため
- 3受電電圧を昇圧するため
- 4地絡事故電流を検出するため
正解
1. コンデンサ投入時の突入電流の抑制と高調波の拡大防止
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
結論として「投入時の突入電流抑制と高調波の拡大防止」が主目的である。理由は、進相コンデンサを電路に投入する瞬間には大きな突入電流が流れ、また系統の高調波と共振してコンデンサ電流が異常に拡大するおそれがあるため、コンデンサに直列にリアクトル(一般に容量の6%程度)を入れて突入電流を抑え、共振点をずらして高調波拡大を防ぐからである。誤答を検討すると、直列リアクトルは静電容量を増やす機能はない、受電電圧の昇圧は変圧器の役割、地絡検出は地絡継電装置の役割である。「進相コンデンサ+直列リアクトルはセット」「リアクトルは突入電流抑制・高調波対策」と結びつけ、コンデンサ単独投入の弊害を理解しておくと受電設備の問題に強くなる。
一問一答
全420問を繰り返し学習