問題

高圧受電設備のキュービクル(金属閉鎖形受電設備)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1機器がすべて屋外に露出しており、感電防止の囲いがない設備である
  2. 2低圧の一般住宅専用の分電盤を指す
  3. 3受電・変電に必要な機器を金属製の箱に収めた設備で、安全性・省スペース性に優れる
  4. 4力率改善専用の屋外設置コンデンサのことである

正解

3. 受電・変電に必要な機器を金属製の箱に収めた設備で、安全性・省スペース性に優れる

詳しい解説を見る

解説

結論として「機器を金属製の箱に収めた受変電設備で安全・省スペースに優れる」が正しい。理由は、キュービクル式高圧受電設備は遮断器・変圧器・進相コンデンサ・保護継電器などの受変電機器を一括して接地された金属製の箱(キュービクル)に収納した設備で、充電部が露出せず感電・短絡のリスクが低く、設置面積も小さく屋上や屋外にも置けるため、中小規模の自家用受電で広く採用されているからである。誤答を検討すると、機器が露出し囲いがないのは開放形(屋外露出)受電設備の説明でキュービクルとは逆、一般住宅の分電盤や力率改善専用コンデンサとは規模も目的も異なる。キュービクルは「金属閉鎖・安全・省スペース・自家用高圧受電の標準形」というキーワードで押さえる。