問題
高圧電路に施す接地工事のうち、変圧器の高圧巻線と低圧巻線の間(混触防止)に施し、高圧と低圧が混触したときに低圧側の電位上昇を抑える目的で行う接地工事の種別はどれか。
選択肢
- 1B種接地工事
- 2A種接地工事
- 3C種接地工事
- 4D種接地工事
正解
1. B種接地工事
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
結論としてB種接地工事である。理由は、B種接地工事は高圧・特別高圧と低圧を結合する変圧器の低圧側の中性点(または一端子)に施す接地で、万一高圧巻線と低圧巻線が混触したときに低圧側電路の対地電位の異常上昇を抑え、低圧需要家側の感電や機器損傷を防ぐ目的で行うからである。誤答を検討すると、A種接地工事は高圧・特別高圧機器の金属製外箱や避雷器などに施す接地(原則10Ω以下)、C種接地は300V超の低圧機器用、D種接地は300V以下の低圧機器用で、いずれも混触防止用の中性点接地とは目的が異なる。接地は「A種=高圧機器外箱」「B種=変圧器の混触防止(高低圧の境)」「C種・D種=低圧機器の外箱」と目的別に整理し、特にB種が高圧と低圧をつなぐ要の接地である点を理解しておく。
一問一答
全420問を繰り返し学習