問題

高圧電路と低圧電路とを結合する変圧器の低圧側の中性点(低圧電路の使用電圧が300V以下で中性点に施し難い場合は低圧側の1端子、低圧電路が非接地の場合は混触防止板)に施し、高圧と低圧が混触したときに低圧側の電位上昇を抑える目的で行う接地工事の種別はどれか。

選択肢

  1. 1B種接地工事
  2. 2A種接地工事
  3. 3C種接地工事
  4. 4D種接地工事

正解

1. B種接地工事

詳しい解説を見る

解説

結論としてB種接地工事である。理由は、B種接地工事は高圧・特別高圧と低圧を結合する変圧器の低圧側の中性点(低圧電路の使用電圧が300V以下で中性点に施し難い場合は低圧側の1端子。低圧電路が非接地の場合は高圧巻線と低圧巻線の間に設けた金属製の混触防止板)に施す接地で、万一高圧巻線と低圧巻線が混触したときに低圧側電路の対地電位の異常上昇を抑え、低圧需要家側の感電や機器損傷を防ぐ目的で行うからである。誤答を検討すると、A種接地工事は高圧・特別高圧機器の金属製外箱や避雷器などに施す接地(原則10Ω以下)、C種接地は300V超の低圧機器用、D種接地は300V以下の低圧機器用で、いずれも混触時の電位上昇を抑える変圧器低圧側の接地とは目的が異なる。接地は「A種=高圧機器外箱」「B種=高低圧を結合する変圧器の低圧側(混触時の低圧側の電位上昇を抑える)」「C種・D種=低圧機器の外箱」と目的別に整理し、特にB種が高圧と低圧をつなぐ要の接地である点を理解しておく。

一問一答

全420問を繰り返し学習

関連する予想問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では電工一種の全670問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。第一種電気工事士の学科試験は4択50問・60点以上で合格。基礎理論・配電/配線設計・機器/材料・施工・自家用電気設備・検査・法令の各分野から出題されます。