問題
C種接地工事における接地抵抗値の上限として、原則正しいものはどれか。ただし、地絡時に0.5秒以内に電路を遮断する装置を施設しない場合とする。
選択肢
- 110Ω以下
- 2100Ω以下
- 3300Ω以下
- 4500Ω以下
正解
1. 10Ω以下
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は10Ω以下である。C種接地工事は使用電圧300Vを超える低圧の機器外箱などに施す接地で、接地抵抗値は原則10Ω以下とされる。ただし地絡時に0.5秒以内に自動的に電路を遮断する装置を設けた場合は500Ω以下に緩和できる。100Ω以下はD種接地、300Ω以下や500Ω以下は緩和時の値や別区分に対応する誤りである。接地工事はA種・B種・C種・D種に区分され、対象電圧と抵抗値、緩和条件を正確に対応づけて覚えることが要点となる。