問題
クランプ形電流計(クランプメータ)を用いて、通電中の単相2線式回路の負荷電流を測定する方法として正しいものはどれか。
選択肢
- 12本の電線を一括してクランプする
- 21本の電線だけをクランプする
- 3電線をクランプせず空中で測る
- 4接地線だけをクランプする
正解
2. 1本の電線だけをクランプする
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
クランプ形電流計で負荷電流を測るときは、対象となる電線を1本だけクランプ(挟む)します。1本に流れる電流による磁界を検出して電流値を表示する原理だからです。往復2本を一括してクランプすると行きと帰りの電流が打ち消し合い、正常時はほぼ0となるため負荷電流は測れません(漏れ電流測定では一括クランプを利用)。空中や接地線のみでは負荷電流を検出できません。通電したまま非接触で測れる利点と「1線だけ挟む」原則を押さえることが要点です。