問題
高圧受電設備で、保安上の責任分界点付近に施設し、需要家側の事故が電力会社の配電線(系統)へ波及するのを防ぐために用いられる開閉器はどれか。
選択肢
- 1地絡継電装置付高圧交流負荷開閉器(GR付PAS/UGS)
- 2配線用遮断器(MCCB)
- 3漏電遮断器(ELCB)
- 4カットアウトスイッチ(PC)
正解
1. 地絡継電装置付高圧交流負荷開閉器(GR付PAS/UGS)
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
責任分界点付近には地絡継電装置付高圧交流負荷開閉器(GR付PAS、地中引込ではUGS)を施設し、需要家構内で地絡事故が起きた際に自所の開閉器を遮断して、事故が電力会社の配電線へ波及(他の需要家を停電させる)するのを防ぎます。配線用遮断器・漏電遮断器は低圧用、カットアウトスイッチ(PC)は変圧器一次側等の小容量開閉・保護用で役割が異なります。波及事故防止=GR付PAS(UGS)という対応を押さえることが要点です。