問題
高圧と低圧を結合する変圧器の低圧側中性点などに施す接地工事として正しいものはどれか。
選択肢
- 1A種接地工事
- 2B種接地工事
- 3C種接地工事
- 4D種接地工事
正解
2. B種接地工事
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
高圧と低圧を結合する変圧器の低圧側(中性点等)にはB種接地工事を施します。これは高圧側と低圧側が混触したとき低圧側の電位上昇を抑え、低圧需要家を高電圧から保護するための接地です。A種は高圧・特別高圧機器の外箱や避雷器等、C種は300V超の低圧機器外箱、D種は300V以下の低圧機器外箱に施すもので目的が異なります。B種=混触防止のための変圧器低圧側接地、という趣旨と他の接地種別の用途を区別することが要点です。
一問一答