問題
単相3線式100/200Vの配電方式に関する記述として、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1中性線と各電圧線の間に100Vが、両電圧線間に200Vが得られる
- 2平衡負荷の場合、中性線に流れる電流は両電圧線の電流の差となる
- 3中性線が断線すると、軽負荷側の機器に過電圧がかかるおそれがある
- 4中性線にはヒューズや過電流遮断器を施設しなければならない
正解
4. 中性線にはヒューズや過電流遮断器を施設しなければならない
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
単相3線式の中性線には、原則として過電流遮断器(ヒューズ等)を施設してはなりません。中性線が遮断されると負荷の不平衡により異常電圧が生じ機器が焼損する危険があるためで、「施設しなければならない」とする記述が誤りです。中性線と各電圧線間で100V、電圧線間で200Vが取れること、中性線電流は両線電流の差になること、中性線断線時に軽負荷側へ過電圧がかかることはいずれも正しい記述です。中性線の保護を欠く扱いは安全設計上の重要ポイントです。