問題
巻数比が30:1の変圧器の一次側に6600Vを加えたとき、二次側に現れる電圧[V]として最も近い値はどれか。ただし、変圧器の損失は無視する。
選択肢
- 1110V
- 2220V
- 3330V
- 4198000V
正解
2. 220V
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は220Vである。変圧器の電圧比は巻数比に等しくV1/V2=N1/N2が成り立つため、V2=V1×(N2/N1)=6600×(1/30)=220Vとなる。198000Vは巻数比を逆に掛けて昇圧と取り違えた誤り、110Vや330Vは巻数比を読み違えた値である。一次6600Vに対し二次が低い電圧になるのは降圧変圧器の動作であり、巻数の多い側が高電圧、少ない側が低電圧という基本関係から220Vが妥当だと判断できる。電流比は巻数比の逆になる点も併せて押さえる。