問題
三相誘導電動機の回転方向を逆転させる方法として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1電源電圧を下げる
- 2中性線を切り離す
- 33線すべてを入れ替える
- 43線のうち任意の2線を入れ替える
正解
4. 3線のうち任意の2線を入れ替える
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
三相誘導電動機の回転方向を逆にするには、電源の3線のうち任意の2線を入れ替えればよく、これが正解である。三相交流は位相が120度ずつずれた3つの電流で回転磁界をつくっており、2線を入れ替えると相順(相回転)が逆になり、回転磁界の向き、すなわち電動機の回転方向が反転する。誤答肢を検証すると、3線すべてを入れ替えると相順の巡回する順序は元と変わらないため回転方向はそのままである。電源電圧を下げてもトルクと回転数が変化するだけで方向は変わらず、中性線を切り離すという操作は三相3線式の動力回路では意味を持たない。第二種電気工事士試験では「任意の2線の入替=逆転、3線全部の入替=不変」が最頻出のポイントであり、ポンプやファンの試運転で回転方向が逆だったときに結線を2本入れ替えるという実務対応にも直結する基本知識である。
一問一答
全200問を繰り返し学習