問題

低圧電路に使用する定格電流20[A]の配線用遮断器に40[A]の電流が継続して流れたとき、この配線用遮断器が自動的に動作しなければならない時間[分]の限度(最大の時間)は。

選択肢

  1. 1イ. 1
  2. 2ロ. 2
  3. 3ハ. 3
  4. 4ニ. 4

正解

2. ロ. 2

詳しい解説を見る

解説

配線用遮断器は定格電流の2倍の電流が流れたとき、定格電流30A以下では2分以内に動作しなければならないと定められています。本問は定格20Aに40A(2倍)が流れる場合なので、動作時間の限度は2分(ロ)です。配線用遮断器の動作時間の規定(2倍で2分)を問う頻出問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成23年度上期 第二種電気工事士 筆記試験 問9)