問題

図のような三相負荷に三相交流電圧を加えたとき、各線に20Aの電流が流れた。線間電圧E[V]は。(3φ3W電源に各相6Ωのスター(Y)結線負荷を接続)
の図表

選択肢

  1. 1120
  2. 2173
  3. 3208
  4. 4240

正解

3. 208

詳しい解説を見る

解説

Y結線では線電流=相電流なので、1相の抵抗6Ωに20A流れると相電圧(対地電圧)は6×20=120Vです。線間電圧は相電圧の√3倍なので、E=√3×120=1.73×120≒208Vとなります。三相Y結線における線間電圧と相電圧の関係(√3倍)を使う基本問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成28年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問5)