問題

選択肢
- 1A種接地工事 10Ω
- 2A種接地工事 100Ω
- 3D種接地工事 100Ω
- 4D種接地工事 500Ω
正解
4. D種接地工事 500Ω
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
⑨は使用電圧300V以下の機器に施す接地工事でD種接地工事です。D種接地工事の接地抵抗は100Ω以下が原則ですが、漏電遮断器(動作時間0.5秒以内)が施設されている場合は500Ω以下に緩和されます。本配線図では漏電遮断器が施設されているため、許容最大値は500Ωです。接地工事の種類と緩和規定を問う問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成29年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問39)
一問一答
全200問を繰り返し学習