問題
⑨で示す部分の接地工事の種類及びその接地抵抗の許容される最大値[Ω]の組合せとして、正しいものは。

選択肢
- 1イ. A種接地工事 10Ω
- 2ロ. A種接地工事 100Ω
- 3ハ. D種接地工事 100Ω
- 4ニ. D種接地工事 500Ω
正解
4. ニ. D種接地工事 500Ω
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
⑨は使用電圧300V以下の機器に施す接地工事でD種接地工事です。D種接地工事の接地抵抗は100Ω以下が原則ですが、漏電遮断器(動作時間0.5秒以内)が施設されている場合は500Ω以下に緩和されます。本配線図では漏電遮断器が施設されているため、許容最大値は500Ωです。接地工事の種類と緩和規定を問う問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成29年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問39)