問題
図のような三相3線式200Vの回路で、c-o間の抵抗が断線した。断線前と断線後のa-o間の電圧Vの値[V]の組合せとして、正しいものは。

選択肢
- 1イ. 断線前116 断線後100
- 2ロ. 断線前116 断線後116
- 3ハ. 断線前100 断線後116
- 4ニ. 断線前100 断線後100
正解
1. イ. 断線前116 断線後100
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
断線前は各相に等しい抵抗Rを接続したY結線で、相電圧は線間電圧200Vの 1/√3 倍、200÷1.73≒116Vです。c-o間が断線すると、残ったa相とb相の抵抗が線間電圧200Vに直列接続される形になり、a-o間にはその半分の100Vが加わります。よって断線前116V・断線後100V(イ)が正解です。Y結線の相電圧と断線時の電圧変化を問う問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成29年度上期 第二種電気工事士 筆記試験 問5)