問題
⑥で示す部分に施設してはならない過電流遮断装置は。

選択肢
- 1イ. 2極にヒューズを取り付けたカバー付ナイフスイッチ
- 2ロ. 2極2素子の配線用遮断器
- 3ハ. 2極にヒューズを取り付けたカットアウトスイッチ
- 4ニ. 2極1素子の配線用遮断器
正解
4. ニ. 2極1素子の配線用遮断器
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
⑥は中性線を有する単相3線式の電路で、対地電圧が150Vを超える、または中性線に過電流遮断器を施設してはならない箇所です。2極1素子(2P1E)の配線用遮断器は、素子のない極(中性線側)に過電流遮断機能がなく、設置場所によっては施設してはなりません。ニが施設してはならないものとして正解です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和4年度上期 第二種電気工事士 筆記試験 問36)
記憶定着問題