電工二種に戻る
過電流難易度: 2022年度

第二種電気工事士 過去問過電流 2022年度 第36問

問題

⑥で示す部分に施設してはならない過電流遮断装置は。
の図表

選択肢

  1. 12極にヒューズを取り付けたカバー付ナイフスイッチ
  2. 22極2素子の配線用遮断器
  3. 32極にヒューズを取り付けたカットアウトスイッチ
  4. 42極1素子の配線用遮断器

正解

4. 2極1素子の配線用遮断器

詳しい解説を見る

解説

⑥は中性線を有する単相3線式の電路で、対地電圧が150Vを超える、または中性線に過電流遮断器を施設してはならない箇所です。2極1素子(2P1E)の配線用遮断器は、素子のない極(中性線側)に過電流遮断機能がなく、設置場所によっては施設してはなりません。ニが施設してはならないものとして正解です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和4年度上期 第二種電気工事士 筆記試験 問36)