電工二種に戻る
抵抗難易度: 2022年度

第二種電気工事士 過去問抵抗 2022年度 第34問

問題

④で示す部分の電路と大地間の絶縁抵抗として、許容される最小値[MΩ]は。(④はヒートポンプ給湯器200V回路)
の図表

選択肢

  1. 10.1
  2. 20.2
  3. 30.3
  4. 40.4

正解

1. 0.1

詳しい解説を見る

解説

④はヒートポンプ給湯器の単相3線式200V回路で、対地電圧は100Vです。使用電圧300V以下で対地電圧150V以下の電路の絶縁抵抗は0.1MΩ以上と定められています。よって許容される最小値はイの0.1MΩです。対地電圧が150V以下である点が判断の要点です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和4年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問34)

一問一答

全200問を繰り返し学習

同じ年度の過去問

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では電工二種の全2050問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。第二種電気工事士の学科試験は4択50問・60点以上で合格。基礎理論・配電/配線・機器/材料・施工・法令・配線図の各分野からまんべんなく出題されます。