問題
⑨で示す部分に使用するコンセントの極配置(刃受)は。⑨は1階工場内の「3P 30A 250V」のコンセント箇所である。

選択肢
- 1丸形外郭に上部2個の横長刃受+下部に接地用刃受を配した極配置
- 2丸形外郭に4個のL字形刃受を放射状(十字)に配した引掛形の極配置
- 3丸形外郭に3個のL字形刃受を120°放射状に配した引掛形の極配置
- 4丸形外郭に3個の直線刃受を配した3極(三相)の極配置
正解
1. 丸形外郭に上部2個の横長刃受+下部に接地用刃受を配した極配置
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
⑨は三相3線式200V用の3P 30A 250Vコンセントです。その極配置(刃受)は、丸形の外郭に上部2個の横向き刃受と下部の接地用刃受を組み合わせた3極の配置(イ)です。ロ・ハの引掛形(L字形刃受)やニの直線3刃受とは形状が異なります。三相動力用コンセントは混触防止のため定格・極配置が単相用と区別されています。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和6年度下期 第二種電気工事士 学科試験 問39)
記憶定着問題