問題
⑪で示す図記号の機器は。(写真の中から選ぶ。⑪はL-1分電盤の主開閉器で、1φ3W100/200V・3P100A・欠相保護付の図記号)

選択肢
- 1イ. 漏電遮断器(過負荷保護兼用、定格電流100A、定格感度電流30mA、3P3E 3φ3W)
- 2ロ. 漏電遮断器(過負荷保護兼用、定格電流100A、定格感度電流30mA、3P2E 1φ3W)
- 3ハ. 配線用遮断器(3P AC500V、定格電流100A)
- 4ニ. 第3中性線欠相保護機能付サーキットブレーカ(定格電流100A、3P2E 1φ3W)
正解
2. ロ. 漏電遮断器(過負荷保護兼用、定格電流100A、定格感度電流30mA、3P2E 1φ3W)
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
⑪はL-1分電盤の主開閉器で、図記号は「BE 3P100A(欠相保護付)」、電源は1φ3W100/200Vです。これは単相3線式用の漏電遮断器(過負荷保護兼用・欠相保護付、3P2E)に該当します。イは3φ3W(三相)用、ハは漏電保護機能のない配線用遮断器、ニは漏電保護機能のないサーキットブレーカで、いずれも図記号(漏電遮断器・1φ3W)に合致しません。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和7年度上期 第二種電気工事士 学科試験 問41)