問題
危険物施設保安員を選任しなければならないのは、どのような製造所等か。最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1すべての給油取扱所
- 2指定数量100倍以上の製造所・一般取扱所、および移送取扱所(総務省令で定めるものを除く)
- 3指定数量10倍以上のすべての製造所等
- 4すべての製造所等
正解
2. 指定数量100倍以上の製造所・一般取扱所、および移送取扱所(総務省令で定めるものを除く)
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
危険物施設保安員の選任が必要なのは、指定数量倍数100以上の製造所・一般取扱所、および移送取扱所(消防法第14条、危険物の規制に関する政令第36条)。ただし、ボイラー・バーナー等で危険物を消費する一般取扱所、容器に詰め替える一般取扱所、鉱山保安法・火薬類取締法の適用を受けるものなど、危険物の規制に関する規則第60条に定めるものは除かれる。保安監督者を補佐する役割を担う。なお、屋内貯蔵所150倍以上等は予防規程の作成義務の基準であり、施設保安員の選任要件ではない点に注意。
みんなの解答データ
正答率 45%
やや難回答22件誤答した人の92%が「指定数量10倍以上のすべての製造所等」を選んでいます。この問題のひっかけどころです。
※スキマ資格ユーザーの解答データを集計(2026年8月時点・回答10件以上の問題のみ表示)
一問一答