問題
保安距離について、次の組合せのうち誤っているものはどれか。
選択肢
- 1一般住居(同一敷地外) — 10m以上
- 2学校・病院・劇場 — 30m以上
- 3重要文化財 — 50m以上
- 4高圧ガス施設 — 20m以上
- 5使用電圧7,000Vを超え35,000V以下の特別高圧架空電線 — 5m以上
正解
5. 使用電圧7,000Vを超え35,000V以下の特別高圧架空電線 — 5m以上
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
使用電圧7,000Vを超え35,000V以下の特別高圧架空電線に対する保安距離は「水平距離3m以上」であり、「5m以上」とする肢が誤りで正解となる。水平距離5m以上が必要なのは使用電圧35,000Vを超える特別高圧架空電線である。他の肢は正しい組合せで、同一敷地外の一般住居は10m以上、学校・病院・劇場など多数の人を収容する施設は30m以上、重要文化財は50m以上、高圧ガス・液化石油ガス施設は20m以上である。保安距離は製造所等の火災・爆発時に周囲の保安対象物へ被害を及ぼさないために確保する距離であり、製造所・屋内貯蔵所・屋外貯蔵所・屋外タンク貯蔵所・一般取扱所などに適用される。「住居10m・高圧ガス20m・学校病院30m・重要文化財50m・電線3mまたは5m」という数値の組合せは法令分野で最頻出のポイントである。
一問一答
全範囲を体系的に演習