問題
生成AIの処理などで用いられる、大量に発熱するGPUを搭載したサーバを、空気冷却よりも少ない消費電力で効率良く冷却する液体冷却の一つに液浸冷却がある。液体冷却の方法の説明のうち、液浸冷却の説明に該当するものだけを全て挙げた組みはどれか。 a 液体を循環させて熱交換器で冷やす単相冷却と、気化熱を利用した二相冷却とがある。 b サーバに取り付けた金属板と熱交換してサーバを冷却する。 c サーバを筐体ごと液体に漬けて冷却する。 d 冷媒となる液体としては水を使用する。
選択肢
- 1a, b
- 2a, c
- 3b, d
- 4c, d
正解
2. a, c
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
液浸冷却は、サーバを電気絶縁性の冷却液(フッ素系不活性液など)に丸ごと浸して冷やす方式で、単相液浸(液体を循環させ熱交換器で冷やす)と二相液浸(沸騰・凝縮の相変化=気化熱を利用する)に分けられる。したがってaとcが液浸冷却の説明に該当する。bは金属製のコールドプレートを介して冷やすダイレクト液冷の説明、dは液浸冷却では絶縁性の液体を用い水は使わないため誤りである。よって正解は「イ a, c」となる。(出典: 令和7年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問57)