問題
Y結線の三相電源で相電圧が200Vのとき、線間電圧[V]はおよそいくらか。(√3≒1.73)
選択肢
- 1115V
- 2200V
- 3346V
- 4600V
正解
3. 346V
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
Y結線では線間電圧は相電圧の√3倍なので、線間電圧=200×1.73≒346V です。例えば相電圧200Vの三相電源では線間電圧は約346Vになります。逆に線間電圧が分かっていれば相電圧は線間電圧÷√3で求めます。115Vは√3で割った(相電圧側の)誤り、200Vは相電圧のまま、600Vは3倍の誤りです。「Y結線は線間電圧が相電圧の√3倍」を、数値計算でも素早く適用できるようにしましょう。
一問一答
全420問を繰り返し学習