問題

%インピーダンスが5%の変圧器の二次側端子で三相短絡が発生した場合、短絡電流は定格電流のおよそ何倍になるか。

選択肢

  1. 1約5倍
  2. 2約10倍
  3. 3約20倍
  4. 4約50倍

正解

3. 約20倍

詳しい解説を見る

解説

正解は約20倍。短絡電流Is=定格電流In×(100÷%Z)で求められる。%Z=5%なら100÷5=20、つまり定格電流の約20倍の短絡電流が流れる。%インピーダンスが小さいほど短絡電流は大きくなる。5倍や10倍は計算誤り。この式(短絡電流倍率=100/%Z)は遮断容量の選定で必須となる。%Zが4%なら25倍、10%なら10倍というように逆数関係を理解しておくと、遮断器の遮断容量選定問題に対応できる。

一問一答

全420問を繰り返し学習

練習問題の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では電工一種の全670問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。第一種電気工事士の学科試験は4択50問・60点以上で合格。基礎理論・配電/配線設計・機器/材料・施工・自家用電気設備・検査・法令の各分野から出題されます。