問題
%インピーダンスが5%の変圧器の二次側端子で三相短絡が発生した場合、短絡電流は定格電流のおよそ何倍になるか。
選択肢
- 1約5倍
- 2約10倍
- 3約20倍
- 4約50倍
正解
3. 約20倍
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は約20倍。短絡電流Is=定格電流In×(100÷%Z)で求められる。%Z=5%なら100÷5=20、つまり定格電流の約20倍の短絡電流が流れる。%インピーダンスが小さいほど短絡電流は大きくなる。5倍や10倍は計算誤り。この式(短絡電流倍率=100/%Z)は遮断容量の選定で必須となる。%Zが4%なら25倍、10%なら10倍というように逆数関係を理解しておくと、遮断器の遮断容量選定問題に対応できる。
一問一答