問題
定格電流50Aの低圧分岐回路に使用できるコンセントの定格電流として適切なものはどれか。
選択肢
- 120A以下
- 230A以下
- 340A以上50A以下
- 460A
正解
3. 40A以上50A以下
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は40A以上50A以下。50A分岐回路には定格40A以上50A以下のコンセントを接続する。分岐回路ごとのコンセント定格は、30A回路→20〜30A、40A回路→30〜40A、50A回路→40〜50Aと定められている。これより小さすぎるコンセントだと、コンセント側の定格を超える電流が流れても遮断器が動作せず危険となる。20Aや30Aは50A回路には不適切、60Aは回路定格を超える。回路定格とコンセント定格の対応表は配線設計で頻出なので組み合わせを確実に覚えること。
一問一答