問題
金属管工事において、金属管を曲げる場合の屈曲部の内側半径(曲げ半径)として原則正しいものはどれか。
選択肢
- 1管内径の2倍以上
- 2管内径の6倍以上
- 3管内径の1倍以上
- 4管内径の0.5倍以上
正解
2. 管内径の6倍以上
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は管内径の6倍以上である。金属管を曲げる際、屈曲部の内側半径が小さすぎると管が偏平になり内部の電線を傷つけたり通線が困難になるため、曲げ半径は管内径の6倍以上とするのが原則である。2倍や1倍では曲げが急で管がつぶれやすく誤り。0.5倍はさらに小さく不可。やむを得ず小さく曲げる場合はボックスを設けるなどの配慮を行う。十分な曲げ半径を確保することで通線性とケーブル保護を両立できる重要な施工基準である。