電工一種に戻る
最大需要電力難易度: 難

第一種電気工事士 一問一答|最大需要電力 第116問

問題

設備容量200kW、需要率70%、不等率1.4の複数負荷をまとめた場合、合成最大需要電力はおよそいくらか。

選択肢

  1. 1100kW
  2. 2140kW
  3. 3200kW
  4. 4280kW

正解

1. 100kW

詳しい解説を見る

解説

正解は100kW。合成最大需要電力=(設備容量×需要率)÷不等率で求める。各負荷の最大需要電力の合計=200kW×0.70=140kW。これを不等率1.4で割ると140÷1.4=100kWが合成最大需要電力となる。不等率はピークがずれることで合計より小さくなる効果を表し、必ず割り算で用いる。140kWは不等率を考慮しない値、280kWは需要率を掛けずに設備容量200kWに不等率を掛けた誤り(200×1.4)、200kWは設備容量そのもの。需要率(掛ける)・不等率(割る)の使い分けは変圧器容量決定などで頻出なので、式の形を正確に覚えること。

一問一答

全420問を繰り返し学習

関連する一問一答

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では電工一種の全670問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。第一種電気工事士の学科試験は4択50問・60点以上で合格。基礎理論・配電/配線設計・機器/材料・施工・自家用電気設備・検査・法令の各分野から出題されます。