問題
低圧幹線の許容電流を決める際、電動機の定格電流の合計IMが20A、他の電熱負荷IHが10Aのとき(IM>IH、IM≦50A)、幹線の許容電流IWはいくら以上必要か。
選択肢
- 130A以上
- 235A以上
- 340A以上
- 450A以上
正解
2. 35A以上
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は35A以上。電動機合計IMが他負荷IHより大きく、かつIM≦50Aなので、幹線許容電流の式IW≧1.25×IM+IHを用いる。IW≧1.25×20A+10A=25A+10A=35Aとなる。電動機の始動電流を見込んでIMに1.25倍を掛ける点がポイント。30Aは割増を忘れた値、40Aは係数を取り違えた誤り。IM≦50Aなら1.25倍、IM>50Aなら1.1倍という係数のしきい値を正確に適用することが幹線設計の計算問題で重要なので、式と数値を確実に覚えること。
一問一答
全420問を繰り返し学習