問題

高圧配電線路で広く採用されている中性点非接地方式(または抵抗接地方式)の利点として最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1地絡電流が小さく、通信線への誘導障害が少ない
  2. 2健全相の電圧上昇が全く起きない
  3. 3短絡電流が小さくなる
  4. 4機器の絶縁を大幅に低減できる

正解

1. 地絡電流が小さく、通信線への誘導障害が少ない

詳しい解説を見る

解説

正解は地絡電流が小さく誘導障害が少ないこと。非接地方式や高抵抗接地方式は、地絡が起きても大地を通る地絡電流が小さく抑えられるため、近接する通信線への電磁誘導障害が少なく、1線地絡時も短時間なら運転を継続しやすい。ただし健全相の対地電圧は√3倍程度に上昇するため機器の絶縁を低減することはできない。短絡電流は接地方式と無関係。接地方式の選択は地絡電流の大きさと絶縁・誘導障害のトレードオフで決まることを理解しておくこと。

一問一答

全420問を繰り返し学習

練習問題の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では電工一種の全670問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。第一種電気工事士の学科試験は4択50問・60点以上で合格。基礎理論・配電/配線設計・機器/材料・施工・自家用電気設備・検査・法令の各分野から出題されます。