問題
低圧分岐回路の分岐点から過電流遮断器までの電線が3m以下の場合、その電線の許容電流に関する制限はどうなるか。
選択肢
- 1幹線過電流遮断器定格の35%以上必要
- 2幹線過電流遮断器定格の55%以上必要
- 3許容電流の比率による制限はなく施設できる
- 4幹線過電流遮断器定格の100%以上必要
正解
3. 許容電流の比率による制限はなく施設できる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は許容電流の比率による制限なく施設できる。分岐点から過電流遮断器までの電線の長さが3m以下であれば、たとえ電線が細くても短距離で事故のリスクが小さいため、許容電流の比率(35%・55%)による制限を受けずに施設できる。3m超8m以下なら35%以上、8m超なら55%以上が必要となる。3m以下=制限なし、というのが距離による緩和の出発点。分岐回路の3つの条件(3m以下:制限なし/8m以下:35%/それ超:55%)は表で整理して暗記することが頻出対策の要点となる。