問題
変圧器の鉄損(無負荷損)の主成分はどれか。
選択肢
- 1巻線抵抗によるジュール損
- 2ヒステリシス損と渦電流損
- 3機械的な摩擦損
- 4絶縁物の誘電損のみ
正解
2. ヒステリシス損と渦電流損
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
結論として、鉄損はヒステリシス損と渦電流損から成る。理由は、鉄心が交番磁界で磁化されるとき磁区の反転で生じる損失がヒステリシス損、鉄心内に誘導された渦電流で生じる損失が渦電流損であり、いずれも負荷電流に関係なく印加電圧(磁束密度)と周波数で決まるため無負荷損と呼ばれるからである。誤答を検討すると、巻線抵抗によるジュール損は銅損であり負荷損に分類される。変圧器は回転部がないため機械損は生じない。誘電損は微小で主成分ではない。試験対策では「鉄損=無負荷損=ヒス+渦、銅損=負荷損=R×I²」と対で整理する。渦電流損対策に薄い鋼板を積層し、ヒス損対策にケイ素鋼板を用いる点も頻出である。
一問一答
全420問を繰り返し学習