電工一種に戻る
練習問題難易度: 標準

第一種電気工事士 一問一答練習問題 第143問

問題

変圧器の効率が最大となる条件として正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1鉄損が銅損の2倍のとき
  2. 2鉄損と銅損が等しいとき
  3. 3銅損が鉄損の2倍のとき
  4. 4負荷が無負荷のとき

正解

2. 鉄損と銅損が等しいとき

詳しい解説を見る

解説

結論として、変圧器の効率は鉄損(無負荷損)と銅損(負荷損)が等しくなる負荷点で最大になる。理由は、鉄損は負荷に関係なく一定、銅損は負荷電流の2乗に比例して増えるため、両損失の和を最小化すると両者が一致する点に最大効率が現れるからである。誤答を検討すると、鉄損が銅損の2倍や銅損が鉄損の2倍の状態では損失の和が最小にならず効率は最大値より下がる。無負荷時は出力が0なので効率も0であり最大ではない。試験対策では「最大効率=鉄損=銅損」を公式として暗記し、配電用変圧器は一日の大半が軽負荷なので、定格より低い負荷率(例えば50〜70%)で最大効率になるよう設計される点も押さえる。

一問一答

全420問を繰り返し学習

練習問題の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では電工一種の全670問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。第一種電気工事士の学科試験は4択50問・60点以上で合格。基礎理論・配電/配線設計・機器/材料・施工・自家用電気設備・検査・法令の各分野から出題されます。