問題
点検できない隠ぺい場所(乾燥した場所)に施設できる工事として正しいものはどれか。
選択肢
- 1フロアダクト工事・セルラダクト工事(および金属管・合成樹脂管・ケーブル工事)
- 2金属線ぴ工事
- 3金属ダクト工事
- 4ライティングダクト工事
正解
1. フロアダクト工事・セルラダクト工事(および金属管・合成樹脂管・ケーブル工事)
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解はフロアダクト工事・セルラダクト工事などである。点検できない隠ぺい場所では施工後に内部を確認できないため、コンクリートに埋設するフロアダクトやセルラダクト、金属管・合成樹脂管・ケーブル工事のように密閉性・耐久性の高い工法に限られる。金属線ぴ・金属ダクト・ライティングダクトは点検できる隠ぺい場所か展開した場所に施設するもので、点検できない隠ぺい場所には不可。点検可否によって許される工法が変わるため、施設場所の条件を正確に判断することが重要である。