問題
ケーブルラック上にケーブルを布設する場合の施工上の留意点として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1ケーブルを積めるだけ積み放熱を無視する
- 2ラックの接地は不要
- 3曲げ半径は考慮しなくてよい
- 4ラックを確実に支持・接地し、ケーブルの曲げ半径や許容積載量を守って布設する
正解
4. ラックを確実に支持・接地し、ケーブルの曲げ半径や許容積載量を守って布設する
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解はラックを確実に支持・接地し、曲げ半径や積載量を守ることである。ケーブルラック工事では、ラック自体を所定の間隔で堅ろうに支持し、金属製ラックは感電防止のため接地する。ケーブルは許容曲げ半径を守り、放熱と荷重の観点から許容積載量を超えないよう布設する。積めるだけ積んで放熱を無視すると過熱・許容電流低下を招き危険で誤り。ラックの接地不要・曲げ半径不問も誤り。多条布設では放熱・支持・接地・曲げ半径を総合的に管理する施工が求められる。